wir haben folgenden Fall:
Einer unserer Kunden hat eine Brandmeldeanlage im einsatz gehabt, welche bei auslösung ein analoges "abheben" signal erzeugt.

Nun benötigen wir eine Lösung wie die 3CX Anlage versteht, bei diesem "Abheben" signal eine Signalisierungsgruppe anzurufen.

Hat hier schonmal jemand erfahrung mit einem solchen fall gemacht?
 
Hallo,

was teilt die Brandmeldeanlage denn mit? Normalerweise rufen die irgendwo an, wenn nicht muss die ggf. umprogrammiert werden.
 
Hallo,

Einer unserer Kunden hat eine Brandmeldeanlage im einsatz gehabt, welche bei auslösung ein analoges "abheben" signal erzeugt.

Nun benötigen wir eine Lösung wie die 3CX Anlage versteht, bei diesem "Abheben" signal eine Signalisierungsgruppe anzurufen.
Eine evtl. mögliche Lösung ist: Nutzung eines Grandstream ATA (z.B. HT812). Andere können das aber auch. Bessere Einstellmöglichkeiten sind z.B. mit einem Fanvil PA2 o.ä. möglich.

Beim GS ATA: einrichten einer dessen Lines als normale NSt. der 3CX (evtl. halt auch manuell mit der Eingabe der Zugangsdaten etc.). Dann im Reiter FXS Ports die Funktion 'Offhook Auto-Dial' nutzen, um bei einem 'Abheben der Gabel vom Hörer' automatisch die dort hinterlegte Nummer anzurufen. Das kann dann eben auch eine Signalisierungsgruppe sein. Probleme ergeben sich evtl. mit der Dauer des 'Gespräches'.
 