W90DM/W90 und W53H Gespräche abgehackt/schlechte Qualität

So,

der MT Support sagt mir nur, dass ich in der Komp.-Liste schauen soll. Habe also zwei von den Modellen zum Probieren bestellt. Alles eingerichtet. Den ersten als Master Clock. Dann den zweiten und alle anderen Switche angeschlossen.

Was mit auffiel: Obwohl die vier anderen Switche (Juniper) kein PTP können, kann ich alle DECT Stationen per LAN-SYNC synchronisieren und diese zeigen auch Ative und Sync an. Telefonieren geht auch.

Muß ich nur ienen PTP Switch haben oder müssen alle das können? Ist das jetzt zufall, dass der Sync geht? Ich habe alle, bis auf die Master DECT (1) auf Sync Level 2 stehen. In der Überischt haben alle unter 500ns. AUsser gelegentlich, da springen alle auf ca. 2400 ns-

PoE Injektor geht 100%

Danke.

Frank
 
Muß ich nur ienen PTP Switch haben oder müssen alle das können?
alle
Ist das jetzt zufall, dass der Sync geht?
Ist vielleicht kein PTP. Zeit ist ja dennoch da, aber nicht so genau wie benötigt.
Ich habe alle, bis auf die Master DECT (1) auf Sync Level 2 stehen. In der Überischt haben alle unter 500ns. AUsser gelegentlich, da springen alle auf ca. 2400 ns-
s.o.
PoE Injektor geht 100%
Ja, keine Frage, aber damit ist eben keine komplette Fernsteuerung möglich. Das ist schon nicht schlecht.
 
Moin,

wir konnten das ganze folgendermaßen lösen.

Der Kunde hatte ja nur auf der Dect Seite das Problem!!
Yealink Support -> die W90B und DM wurden mit der Yealink Firmware für 3cx hochgerüstet 130.85.0.72.
Seit dem keine Probleme mehr.
 
Moin zusammen,

nach längerer Zeit (viel passiert) ein kurzer Zwischenbericht.

Ich habe sechs MT Switche mit PTP gekauft und konfiguriert. Einen als Master. An diese jeweils ein 8-Port PoE Injektor. Daran die W90B. Dann LAN-SYNC und Sync-Level 2. Von den 20 W90B laufen nun 14 auf LAN-SYNC ohne Probleme

ABER

Sechs W90B zeigen nur Active an. Auch ein Neustart hilft nicht. Was ich festgestellt habe: Die W90B, die funktionieren hben die Hardwareversion V, während die sechs nicht funktionierenden V1 haben.

Kann es sein, dass die V1 kein LAN-Sync unterstützen? Wenn dem so ist, weiss ich langsam nicht mehr,m wie ich das meiner Geschäftsführung noch erklären kann. Sechs Switche zu je kanp 600 Euro plus Injektor zu je 128 Euro. Und dann jetzt noch sechs W90B? Das kann es nicht sein.

Gibt es vielleicht bei Yealink so etwas wie ienen Umtausch auf Kulanz? Gibnt es da Infos zu?

Die FIrmware ist auf allen W90B gleich.

Danke für die Hilfe.

Frank
 
Moin,
hast du bei den Yealink Geräten alles nach Vorgaben konfiguriert? Sprich DECT Manager, LAN Master, Basisstationen? Sind die nicht funktionierenden Basisstationen problemlos übers LAN erreichbar? Hast du evtl. mehrere Cluster eingerichtet? Verhält es sich anders, wenn du an die fehlerhaften Basisstationen ein zusätzliches Netzteil anschließt? Was passiert, wenn du auf DECT Sync umstellst? Wo steht das mit der Hardwareversion? Ist das auf der Weboberfläche ersichtlich oder steht das auf der Rückseite der Basisstation? Ist mir bisher nie aufgefallen...
 
Moin,
ja, alles nach Vorgaben. Eine W90DM, einene W90B als LAN Master, alle Basisstationen im DM Modus mit der IP der DM. Alle per LAN erreichbar (sowohl in der DM Oberfläche, also auch direkt über die WEB Oberfläche als auch per Ping. Nein, nur einen Cluster in dem alle W90 sind. Nein. Auch da kein SYNC per LAN. Das mit der Hardwareversion steht in der Weboberfläche der entsprechenden W90B Oberfläche. die nicht funktionierenden haben die 1 und die aneren die 2 in der Adresse. Steht bei der Firmwareversion im Status. DECT Sync funktioniert.

VG

Frank
 
Klingt schon etwas merkwürdig...Ich habe mal Stichproben gemacht bei den W90B Geräten und konnte nirgends eine Information über Version 1 oder 2 oder ähnlichem sehen im Status.
Wenn du dir einen Account bei Yealink anlegst, kannst du Servicetickets eröffnen: https://ticket.yealink.com/index
Hier wird dir evtl. zeitnah geholfen, ich hatte bisher nur einen Fall und da bekam ich recht zügig Antwort. Das Forum ist leider seit einer Weile nicht erreichbar, sonst wäre das vielleicht noch eine Anlaufstelle gewesen.
 
Hab mal einen Screenshot gemacht:

ok:HW2 OK.png

Nicht ok:

Nicht OK HW1.png
 
In der Anleitung habe ich moch folgendes gefunden:

station.X.lan_transport = 3

Bei einem Layer 2 Switch soll dieses eingetragen werden. Aber wo trage ich das ein. Leider kann ich das Administrator Guide nrigends im Netz finden...

VG

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Modell CRS312-4C+8XG. Ich habe die Slave Switche so konfiguriert:

/system ptpadd delay-mode=e2e name=ptp-1 transport=l2

Daher kam ich auf Layer2.
 
WO kann ich denn das Admin Handbuch als PDF laden?
 
Wenn der Switch so konfiguriert ist, dann ja, dann stimmt das mit station.X.lan_transport = 3
 
Danke. Fpr W90DM. Kann cih das PTP denn noch anders konfigurieren. Bei Transport gibt es noch IPv4.
 
1738871139646.png
 
Ok. Aber dann würden ja die anderen W90B auch nicht funktionieren., wenn es der falsche Transportmodus ist, oder? Von Yealink habe ich noch keine Antwort bekommen.
 
Das sind doch alles Layer 3 Switche bis an die W90B. Die PTP Funktionalität in den Switchen untereinander kann man testen, siehe
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/64127015/Precision+Time+Protocol
unter Monitor.

Wenn in den MT transport=ipv4 und in der DM Config station.X.lan_transport auf 1 gestellt wird, dann sollte das auch so dort ankommen. Ich kann es nicht testen: zu komplex um das mal eben bis zum Ende nachzubauen und kein LAN Sync.

Nachtrag: ... und wie ich eben beim Kd sehe auch nicht durchgängig PTP fähige Switche bis an alle Enden.
 
Zuletzt bearbeitet:

Statistik des Forums

Themen
44.751
Beiträge
233.643
Mitglieder
78.493
Neuestes Mitglied
arming